暖通圈
標題: 博世壁掛爐出現c4故障代碼維修辦法 [打印本頁]
作者: 月軒 時間: 2021-3-20 16:57
標題: 博世壁掛爐出現c4故障代碼維修辦法
一、博世壁掛爐出現c4故障代碼維修辦法
故障現象:頻繁提示c4故障代碼,壁掛爐異常,如打不著火、顯示故障。
解決方法:
1. 燃氣壓力不足,增加個增壓器即可。如果沒有打開燃氣請先打開燃氣。
2. 溫度傳感器開路或者短路。
3. 水壓不足,或者不穩定,可增加增壓器或者避免高峰期。
4. 煙道堵塞,疏通即可解決。
5. 聯系博世售后人員上門修理。
(, 下載次數: 552)
二、博世壁掛爐常見故障代碼解析
E1、缺水故障:博世壁掛爐缺水或水壓過低;
故障排除:關閉博世壁掛爐并關閉電源,逆時針旋轉注水/補水閥補水, 觀察操作面板上的水壓表,當水壓表指針指在1-1.5bar范圍時,順時針 旋緊注水/補水閥。然后接通電源,按動“復位”鍵,重新啟動博世壁掛爐。
E2 、點火、熄火故障:點火失敗或中途停氣;
故障排除:先檢查燃氣閥門是否打開,再按動“RESET”鍵,使博世壁掛爐重新點火啟動,如果仍不能啟動燃燒,關閉博世壁掛爐,請與技術人員聯系。
E3 、采暖水溫傳感器故障:博世壁掛爐采暖水溫傳感器斷路或短路;
故障排除:此故障需與技術人員聯系方可解決。
(, 下載次數: 563)
E4、衛浴水溫傳感器故障:博世壁掛爐衛浴水溫傳感器斷路或短路(若此時 正處于冬季模式下,采暖功能不受影響);
故障排除:此故障需與技術人員聯系方可解決。
E5 、偽火故障:博世壁掛爐在點火前檢測到火焰; 故障排除:重新啟動一次博世壁掛爐,即可重新運行,如果仍不能啟動 或多次出現該故障,請與技術人員聯系。
E6、排煙故障:博世壁掛爐排煙系統堵塞或風壓信號故障;
故障排除:關閉博世壁掛爐,檢查排煙管是否堵塞,如果有堵塞物,將其清除,即可重新運行,如果仍不能啟動或多次出現該故障,請與技術人員聯系。
E7、過熱故障:博世壁掛爐內部超溫過熱;
故障排除:當博世壁掛爐內部水溫降到60℃以下時,按動“RESET”鍵, 即可重新啟動運行,如果仍不能啟動或多次出現該故障,請與技術人員聯系。
E8、室外溫度傳感器故障:室外溫度傳感器斷路或短路(若此時處于室外功能下,機器將自動停止室外功能轉到防凍待機狀態);
故障排除:此故障需要與技術人員聯系方可解決。
(, 下載次數: 543)
三、博世壁掛爐日常保養方法
1、全方位檢查:博世壁掛爐在長期的實踐中已形成一套完善的保養體系,對博世壁掛爐的清洗保養應該是全方位的檢查、清洗、保養,包括水路、電路、氣路、燃燒部分及相關配件等方面。
2、及時清理水垢或雜質:在我國,由于水質較硬,容易導致換熱器及管道的內壁易生雜質和水垢,一旦壁掛鍋爐的水泵堵塞、水流不暢極易發生故障,主換熱器在火焰的高溫下也容易損壞。建議采暖季過后,將采暖系統中的水放掉,并注入新的水,將系統內的臟水沖洗掉,直到徹底沖洗干凈為止。新的采暖季開始時,可再進行一次沖洗和換水。采暖系統不可以長期處在無水狀態下,這樣會加快采暖系統的氧化腐蝕進程,不利于采暖系統保養。
3、清潔壁掛爐的外部:采暖季過后,壁掛爐的表面會有積灰和油污,建議日常進行清洗。
4、經常檢查是否有漏水現象:壁掛爐設施的溫度降低后會由于熱脹冷縮可能導致管道各接口、閥門處漏水。如有漏水現象簡直聯系博世的售后人員維修。